由規范條文及圖示可知,當兩側門窗洞口均為乙級防火窗或乙級防火門時,該距離不限。綜合防火墻上允許開設甲級防火門或防火窗的規定可知,當一側設置甲級防火窗或防火門時,另一側應可以為普通窗或門,且距離可以不限。
詳情
防火墻耐火極限3.00h,開甲級防火門,但是對于甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內的防火墻,其耐火極限不應低于4.00h,開甲級防火門可行?
防火門有沒有最大尺寸要求?是否限制使用洞口尺寸大于2123的雙扇防火門及洞口尺寸超過1023的單扇防火門?
使用甲、乙、丙級防火門的地方,對應的防火窗是否也是甲、乙、丙級防火窗?
防火門、防火窗都有甲、乙、丙三個級別,耐火極限一樣嗎?
《建筑鋼結構防火技術規范》中,要求在設計文件中確定“防火保護層的等效熱阻、防火保護材料的等效熱傳導系數”,怎樣確定這些數據?
一個面積為 2000 ㎡的防火分區,是一家商業主力店,防火分區內全部由商家裝修分隔和使用,為便于由物業專業人員管理維護,將這個防火分區的應急照明集中電源設置在相鄰防火分區內由物業管理的電氣間內。
防火分區內設置了消防電源自動切換配電箱為本防火分區的防火卷簾、消防排水泵供電,本防火分區的應急照明集中電源能否也從該配電箱接電?本防火分區的電氣小間如做備用照明,能否也接這個配電箱?
疏散樓梯間直通屋面的門和直接開向室外的門,以及疏散門直接通向室外的設備用房,是否需要防火門?
防火門只有甲級、乙級、丙級嗎?沒有比甲級防火門耐火極限(1.5h)更高的防火門?
防火門安裝后,門扇與門框、門扇與地面,以及門扇之間等,活動間隙的大小,有規定嗎?