大福
2024-01-18 15:29:07
室內商業步行街兩側商鋪內消防應急照明是否一定要求接入建筑消防應急照明大系統內?在采用 A 型自帶蓄電池消防應急燈具前提下,是否可以接入商鋪內配電箱?
住宅建筑中,應急照明若采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?集中電源的 A 型應急照明燈具可否兼做普通照明,圖集上僅是示意樓梯間可以。 除住宅建筑外,當燈具自帶蓄電池供電時,消防應急照明是否可以兼用日常照明?
消防應急照明和疏散指示系統的供電設計要求執行哪個標準?
防火分區內設置了消防電源自動切換配電箱為本防火分區的防火卷簾、消防排水泵供電,本防火分區的應急照明集中電源能否也從該配電箱接電?本防火分區的電氣小間如做備用照明,能否也接這個配電箱?
住宅下部單層底商每間面積不超過 200 ㎡,鋪內是否可以不設應急照明和安全出口標志?
除“高層住宅”外的建筑,強、弱電井是否需要設置備用照明?
商業建筑應急照明采用集中電源供電,樓梯間應急照明可否兼做平時照明?樓梯間前室的應急照明可否與本層樓梯間應急照明燈同回路供電?
《民用建筑設計統一標準》等規范關于建筑層數分類,是否適應于建筑防火規范?
《建筑鋼結構防火技術規范》中,要求在設計文件中確定“防火保護層的等效熱阻、防火保護材料的等效熱傳導系數”,怎樣確定這些數據?
一個面積為 2000 ㎡的防火分區,是一家商業主力店,防火分區內全部由商家裝修分隔和使用,為便于由物業專業人員管理維護,將這個防火分區的應急照明集中電源設置在相鄰防火分區內由物業管理的電氣間內。