新建筑設計防火規范GB50016-2014(2018版)中關于防火窗耐火時間要求

收藏 分享
共有 1 個回答

邦思科技

2019-10-15 15:22:45

1. 建筑高度大于54m的住宅建筑,每戶應有一間房間符合下列規定:

1)應靠外墻設置,并應設置可開啟外窗;

2)內、外墻體的耐火極限不應低于1.00h,門應采用乙級防火門,窗應采用乙級防火窗或耐火極限不低于1.00h的C類防火窗。


2. 高層病房樓應在二層及以上的病房樓層和潔凈手術部設置避難間。避難間應符合下列規定:

應設置直接對外的可開啟窗口或獨立的機械防煙設施,外窗應采用乙級防火窗或耐火極限不低于1.00h的C類防火窗。


3. 甲級、乙級防火窗的具體指標控制?

和防火門一樣( 1.5h、1.0h,0.5H)。


4.甲級、乙級防火窗是否不能開啟?

可以開啟,但在火災時要能夠自行關閉。