1、設置在疏散通道上的防火門,應向疏散方向開啟;
2、用于房間的疏散門,開啟方向依《建規》6.4.11確定。也就是說,用于房間的防火門,有些情況不限開啟方向,比如:民用建筑和廠房的疏散門,除甲、乙類生產車間外,人數不超過60人且每樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限;
3、專業規范有規定者,應從其規定,比如:《民用建筑電氣設計標準》4.10.9 :“變壓器室、配電裝置室、電容器室的門應向外開,并應裝鎖。相鄰配電裝置室之間設有防火隔墻時,隔墻上的門應為甲級防火門,并向低電壓配電室開啟”,等等。