邦思科技
2021-08-30 10:22:30
根據《民用建筑設計統一標準》6.11.9 要求:開向疏散走道及樓梯間的門扇開足后,不應影響走道及樓梯平臺的疏散寬度。依此,開向疏散走道的門,需要考慮對疏散走道凈寬度的影響。
實際應用中,以下規則可供參考(僅供參考):
當疏散門對外開啟時,對于常規的辦公等非人員密集場所,確有困難時,可以不考慮對疏散走道凈寬度的影響。對于人員密集場所,尤其是商店、觀眾廳、歌舞娛樂放映游藝場所、醫院以及兒童活動場所等,應考慮疏散門對外開啟時對疏散走道凈寬度的影響。這類場所的疏散門設置,以下圖示可供參
詳細情況
開向疏散樓梯或疏散樓梯間的門,要不要考慮開啟過程中對有效寬度的影響?
疏散樓梯間直通屋面的門和直接開向室外的門,以及疏散門直接通向室外的設備用房,是否需要防火門?
計算防火門的疏散凈寬度時,防火門的開啟角度是多少?
計算防火門的疏散凈寬度時,是否包括門框部位?
疏散通道上的防火門,均需要設置防火門監控系統?
防火門一定要向外開啟嗎?也就是說一定要向疏散方向開啟嗎?
什么是子母式防火門?主要應用在哪些部位?怎樣計算子母式防火門的凈寬度?
民用建筑內的附屬庫房需要防火門,那么,住宅建筑的儲藏室是否也需要防火門?
防火墻耐火極限3.00h,開甲級防火門,但是對于甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內的防火墻,其耐火極限不應低于4.00h,開甲級防火門可行?
使用甲、乙、丙級防火門的地方,對應的防火窗是否也是甲、乙、丙級防火窗?