1、標準要求:
鋼質防火門是指用冷軋薄鋼板做門框、骨架、門板,在門扇內填充不然隔熱材料,根據需要可以在門扇上安裝A類復合防火玻璃及門扇上方設有A類防火玻璃亮窗,并配以防火五金配件所組成的能滿足耐火完整性和隔熱性要求的門。
鋼質防火門按耐熱火極限可分為甲級、乙級、丙級三類防火門,其耐火極限要求分別為90min、60min、和30min。鋼質防火門應采用冷軋薄鋼板制作門框、門扇面板及加固件。門框與門扇鋼板厚度分別為0.8mm至1.2mm,如設有螺孔則不低于3mm。用于鋼質防火門的五金配件必須是耐火五金配件,主要五金配件為:防火合頁(鉸鏈)、防火插銷、防火門鎖、防火順序器和防火閉門器等。
一、在耐火性能檢測時,鋼質防火門應能在其耐火極限所要求的時間內滿足標準所規定的條件:
①完整性:
a)在背火面不出現連續燃燒10s以上的火焰;
b)樣品不能出現垮塌。
②隔熱性:鋼質防火門上應布測溫點的平均溫升達到140攝氏度或任意測溫點溫升達到180攝氏度時,即判其隔熱性喪失。
二、產品一致性檢查
在現場進行產品一致性檢查時,應檢查一下內容:
1、產品外觀是否與標準要求一致;
2、產品的標識是否與標準一致;
3、產品結構是否與檢測報告一致;
4、產品的材料是否與檢測報告一致;
5、產品的各項性能參數是否與檢測報告一致。
送檢樣品的數量:兩樘。
作用分別為:破拆和燒檢。

① 破拆 ②燒檢
獲得認證的消防產品應使用統一的認證標志,標志樣式及規格見下圖:
Ⅰ型本體標志:

Ⅱ型本體標志:

2、主分型覆蓋方式:
鋼質隔熱防火門同一類別、同一耐火性能等級且關鍵結構、關鍵材料、關鍵工藝基本相同的防火門作為同一認證單元,其中結構最具代表性的防火門中外形尺寸最大的視為單元內典型產品。認證依據標準GB 12955-2008。
3、做2427還是2124
我們知道2427和2124都是門的尺寸,超過2124的都是超大門,2124是標準門。那么我們應該做2427還是2124呢,對于這個問題應該考慮到市場需求量的問題,2124作為標準門應用的范圍自然廣泛一些,但是隨著社會的發展人們對生活品質安全意識方面的提高,超大門也被應用在居民人群中,有時候超大門做的數量比標準門還多,這也是超大門的一個趨勢。對于如何選擇兩個門呢,可以的話兩個尺寸的都可以選擇,如果只做一個那我們根據自己實際需求選擇就可以了。
更多詳情