1、防火窗的型號、規格、數量、安裝位置等應符合設計要求。
2、檢查數量:全數檢查。
3、檢查方法:直觀檢查;對照設計文件查看。
4、防火窗安裝質量的驗收應符合防火窗安裝的規定。
a) 有密封要求的防火窗,其窗框密封槽內鑲嵌的防火密封件應牢固、完好。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:直觀檢查。
b) 鋼質防火窗窗框內應充填水泥砂漿。窗框與墻體應用預埋鋼件或膨脹螺栓等連接牢固,其固定點間距不宜大于600mm。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:對照設計圖紙、施工文件檢查;尺量檢查。
c) 活動式防火窗窗扇啟閉控制裝置的安裝應符合設計和產品說明書要求,并應位置明顯,便于操作。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:直觀檢查;手動試驗。
d) 活動式防火窗應裝配火災時能控制窗扇自動關閉的溫控釋放裝置。溫控釋放裝置的安裝應符合設計和產品說明書要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:直觀檢查;按設計圖紙、施工文件檢查。
5、活動式防火窗控制功能的驗收應符合防火窗調試的規定。
a) 活動式防火窗,現場手動啟動防火窗窗扇啟閉控制裝置時,活動窗扇應靈活開啟,并應完全關閉,同時應無啟閉卡阻現象。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:手動試驗。
b) 活動式防火窗,其任意一側的火災探測器報警后,應自動關閉,并應將關閉信號反饋至消防控制室。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:用專用測試工具,使活動式防火窗任一側的火災探測器發出模擬火災報警信號,觀察防火窗動作情況及消防控制室信號顯示情況。
c) 活動式防火窗,接到消防控制室發出的關閉指令后,應自動關閉,并應將關閉信號反饋至消防控制室。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:在消防控制室啟動防火窗關閉功能,觀察防火窗動作情況及消防控制室信號顯示情況。
d) 安裝在活動式防火窗上的溫控釋放裝置動作后,活動式防火窗應在60s內自動關閉。
檢查數量:同一工程同類溫控釋放裝置抽檢1個~2個。
檢查方法:活動式防火窗安裝并調試完畢后,切斷電源,加熱溫控釋放裝置,使其熱敏感元件動作,觀察防火窗動作情況,用秒表測試關閉時間。試驗前,應準備備用的溫控釋放裝置,試驗后,應重新安裝。
綜上所述,防火窗滿足以上資質就可以進行消防驗收。
詳情