一、燈具的選擇應符合下列規定:
1、設置在距地面8m及以下的燈具的電壓等級及供電方式應符合下列規定:
1.1 應選擇A型燈具;
1.2 地面上設置的標志燈應選擇集中電源A型燈具;
1.3 未設置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、樓梯間等場所可選擇自帶電源B型燈具。
2、燈具及其連接附件的防護等級應符合下列規定:B型燈具的防護等級不應低于IP34。
二、燈具采用集中電源供電方式的系統中:
1、A型消防應急燈具配置 A型應急照明集中電源;
2、B型消防應急燈具配置 B型應急照明集中電源。
三、燈具采用非集中電源供電方式的系統中:
1、A型消防應急燈具配置A型應急照明配電箱;
2、B型消防應急燈具配置B型應急照明配電箱。
詳情