防火卷簾消防認證,屬于自愿性消防產品認證范圍,屬于建筑耐火構件產品消防認證的一部分,通常區分為鋼質防火卷簾、鋼質防火/防煙卷簾、特級防火卷簾等類別,防火卷簾門是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施,產品在設計安裝上起到了一定的作用技術。防火卷簾門廣泛應用于工業與民用建筑的防火隔斷區,能有效地阻止火勢蔓延,保障生命財產安全,是現代建筑中不可或缺的防火設施。
防火卷簾消防產品認證中,對于防火卷簾禁用和選型的要求如下:
1、甲類廠房的防火墻,以及其他類別的三、四級耐火等級廠房的防火墻,不應設置防火卷簾或防火分隔水幕。
需要注意的是:三、四耐火等級的廠房的防火墻,缺乏規范支持,不應設置防火卷簾或防火分隔水幕。
2、甲、乙類倉庫內防火分區之間的防火墻不應開設門、窗、洞口。
對于丙、丁、戊類倉庫,在實際使用中確因物流等使用需要開口的部位,需采用與防火墻等效的措施進行分隔,如甲級防火門、防火卷簾,開口部位的寬度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保證該部位分隔的有效性。
特別提示,丙類倉庫內的防火墻耐火極限不應低于4.00h,如丙類倉庫因特殊要求需要使用防火卷簾,應對防火卷簾的耐火極限予以認定,確保滿足4.00h耐火極限。
3、建筑高度大于250m的建筑,防火墻、防火隔墻不得采用防火玻璃墻、防火卷簾等替代。
4、當防火分區利用通向相鄰防火分區的甲級防火門作為安全出口時,應采用防火墻與相鄰防火分區進行分隔,相鄰兩個防火分區之間要嚴格采用防火墻分隔,不能采用防火卷簾、防火玻璃、防火分隔水幕等措施替代。
5、防火卷簾和防火玻璃隔墻,不得應用于防煙前室、疏散樓梯(間)、避難層、避難走道等室內安全區域,也不得設置于消防電梯前室:
除首層區域外,其他樓層很難直接疏散至室外安全區域,因此,通常將防煙前室、疏散樓梯(間)、避難層、避難走道等視為室內安全區域,進入室內安全區域的安全出口,即可認為到達安全地點,不再考慮室內安全區域疏散至室外安全區域的疏散時間和距離要求。