防火窗消防認證允許的尺寸偏差范圍是多少?

收藏 分享
共有 1 個回答

邦思科技

2022-02-09 11:46:16

一、測量設備:

鋼卷尺:分度值為1mm;游標卡尺:分度值為0.02mm。

二、測量步驟:

1.防火窗窗框高度采用鋼卷尺測量,測量位置為距防火窗兩邊框各不少于100mm處(如圖2的A-A位置和A′-A′位置),測量的高度值分別與圖紙標注的防火窗高度值相減,取絕對值最大的差值為防火窗窗框高度偏差值。

2.防火窗寬度采用鋼卷尺測量,測量位置為距防火窗上框、下框各不少于100mm處(如圖2的B-B位置和B′-B′位置),測量的寬度值分別與圖紙標注的防火窗寬度值相減,取絕對值最大的差值為防火窗窗框寬度偏差值。

3.防火窗窗框厚度采用游標卡尺測量,測量位置為防火窗兩邊框、上框、下框的中部(如圖2中的圓圈位置),測量的厚度值分別與圖紙標注的窗框厚度值相減,取絕對值最大的差值為窗框厚度偏差值。

4.防火窗的兩對角線長度采用鋼卷尺測量,測量位置為窗框內角,測量值之差的絕對值,即為防火窗對角線長度差。


更多詳細內容就點擊這里吧!